四川大雨消防科技有限公司

具有多年施工技术经验
火灾报警联动系统、防火门监控系统专业服务商
全国咨询
15828134184

四川火灾报警控制系统怎样安装接线?

作者:admin 发布日期: 2019-05-22 二维码分享

随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。家庭火灾一旦发生,很容易出现扑救不及时、灭火器材缺乏及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利因素,.终导致重大生命财产损失。探讨家庭火灾的特点及防火对策,对于预防家庭火灾,减少火灾损失具有现实意义。下面小编为大家讲一下四川火灾报警控制系统的安装以及接线:

一.安装

本控制器采取壁挂安装,其底边距地面高度不应小于1.5m,后箱体有3个安装孔,可用M8的金属膨胀螺栓固定在墙壁上,固定应牢固、端正,安装在轻质墙上时应采取加固措施。靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

控制器的显示操作面板应避开阳光直射,房间内无高温、高湿、尘土、腐蚀性气体;不受振动、冲击等影响。

四川火灾报警控制系统

选择一个合适的安装区域。依照安装支架的孔在顶棚上或墙上书两个孔位。按两个孔位锁两个孔。在两个孔中塞入两颗塑料腰钉,然后将安装支架的背面紧贴墙面。塞入火灾报警器并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。本探测器是一种密闭型置并不允许打开,请把电池塞入本机背面的隔间内。

二.接线

1)电源接线:在控制器箱体的右下角的电源处,分别有L、N、G三个端子,分别接交流电源的火线、零线、地线。

2)接线端子:接线端子位于箱体内,自上而下依次为控制输出接线板(选装)、回路1接线板、回路2接线板(选装)、串行通讯板(选装)、ARCNET通讯板(选装),各端子说明如下表:

标识 说明 备注

S+ 探测器总线输出端子正极 接探测器总线

S- 探测器总线输出端子负极

COM1与NO1导通,同时COM1与NC1断开

COM1 控制输出中心端

NC1 控制输出常闭端

NO2 故障输出常开端 有故障时,COM2与NO2导通,同时COM2与NC2断开

COM2 故障输出中心端

NC2 故障输出常闭端

RXD/A RS -232接收端 用于连接电气火灾图形监控系统或其它楼宇自动化系统,实现串行通讯。

TXD/B RS-232发送端

GND RS-232信号地

四川火灾报警控制系统

三.接线要求

● 两总线必须采用铜芯双绞线,并远离强电设备、强电线路,绝缘电阻应大于20M?,否则系统易受空间电磁干扰,线路之间易互相串扰,系统不能正常工作!

● 消防控制室应设有接地体,应确保控制器接地牢固、可靠,否则控制器可能会因为接地不好使机壳带电,危及人身安全!系统也可能会因控制器接地不好降低抗干扰能力,工作不稳定!

● 室外布线应进行防水、防潮保护,否则导线可能会因长期潮湿而绝缘下降;应穿钢管敷设,并将钢管可靠接地,以提高系统抗雷击、抗干扰性能。

● 控制器的回路总线、24V电源线、网络通讯线等线路均不得与广播线、电话线或其它高电压线路共管,广播线、电话线应分别单独穿管敷设。

四川火灾报警控制系统的安装以及接线就是这些内容了,如有其他更多需要欢迎致电大雨消防。、