四川大雨消防科技有限公司

具有多年施工技术经验
火灾报警联动系统、防火门监控系统专业服务商
全国咨询
15828134184

四川火灾报警系统几个易忽视问题

作者:admin 发布日期: 2019-07-10 二维码分享

1、什么情况下,区域四川火灾报警系统可设置在无人值班的场所?



答:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013:

集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时,可设置在无人值班的场所:

1 本区域内无需要手动控制的消防联动设备。

2 本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示,且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号,并自动启动相应的消防设备。

3 设置的场所只有值班人员可以进入。


注:此时如果该区域有需要手动控制的设备,如:排烟机、送风机或水泵等,其联动控制可由该区域报警控制器实现,而直接手动控制必须通过消防控制室内的手动控制盘实现。


2、建筑规模、建筑性质或火灾危险性等未达到火灾自动报警系统设置条件时,是否一定不需要设置火灾自动报警系统?

答:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014:


设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与四川火灾报警系统联锁动作的场所或部位应设置火灾自动报警系统。

条文解释:建筑中有需要与火灾报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。

所以,我们经常会遇到:即使建筑规模很小或层数很少的建筑或某个部位,由于设有上述需要与四川火灾报警系统联动的设施,也必须设置火灾自动报警系统。